본문 바로가기

커뮤니티 > 기술정보 내용보기

에스케슬 드럼쉴드 설치 비교 테스트 자료 2(녹음샘플첨부)어쿠스틱웍스2009-12-15 23:357,923

본문

E-2. 연주 녹음 장소 및 연주 녹음 샘플

무대(5M) - 드럼으로부터 5M떨어진 지점으로 다른 연주자들이 듣는 드럼소리를 녹음한다
(베링거 ECM800 측정 마이크로 녹음하여 녹음레벨이 높지 않습니다.)

  1. NO SHIELD
  2. SHIELD (XLS7-8+FILLER)
  3. SHIELD + 벽면 흡음판넬 (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS))
  4. MAXPAC (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS)+AW800(천정흡음판넬)+AW100 8PCS)

아래 자료는 흰색이 쉴드 설치전 자료이며 회색이 MAXPAC 설치 후 자료입니다.


1층 - 1층 홀 중앙을 기준으로 청중들이 듣는 드럼소리를 녹음한다.


  1. NO SHIELD
  2. SHIELD (XLS7-8+FILLER)
  3. SHIELD + 벽면 흡음판넬 (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS))
  4. MAXPAC (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS)+AW800(천정흡음판넬)+AW100 8PCS)

아래 자료는 진한 흰색이 쉴드 설치 전이며 보라색이 MAXPAC설치 후 결과 입니다.


2층 - 2층 홀 중앙을 기준으로 청중들이 듣는 드럼소리를 녹음한다.


  1. NO SHIELD
  2. SHIELD (XLS7-8+FILLER)
  3. SHIELD + 벽면 흡음판넬 (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS))
  4. MAXPAC (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS)+AW800(천정흡음판넬)+AW100 8PCS)

아래 자료는 진한 살구색이 쉴드 설치 전이며 밝은 살구색이 MAXPAC설치 후 결과 입니다.


드럼 부스 안 – 드럼 연주자의 모니터링 환경 및 드럼 마이킹의 수음 특성을 녹음한다.


  1. SHIELD (XLS7-8+FILLER)
  2. SHIELD + 벽면 흡음판넬 (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS))
  3. MAXPAC (XLS7-8+FILLER+AW200(2SETS)+AW800(천정흡음판넬)+AW100 8PCS)

아래 자료는 흰색이 쉴드 설치 전이며 갈색이 MAXPAC설치 후 결과 입니다.
드러머 위치(MAXPAC) 내부에서는 큰 차이를 보이지 않고 있습니다.
하지만 청감상으로는 고역대의 잔향이 줄어들고 심벌의 잔향이 적절하게 들리는 것을 느끼실 수 있습니다.


OUTRO

이상과 같이 에스케슬 드럼쉴드의 기능과 효과에 대한 간략한 실험 자료를 통하여 여러가지 의미있는 결과들을 도출할 수 있게 되었습니다.
에스케슬 드럼 쉴드 설치의 장점을 간단하게 정리하면

  • 드럼 주변의 연주자들에게 모니터링 환경을 개선시켜 줍니다.
  • 전체적인 밴드 연주의 음량을 효과적으로 조절하여 듣기 좋은 밸런스를 만들어 낼 수 있습니다.
  • MAXPAC 제품의 성능이(천정 흡음판넬 적용된) 월등함을 알 수 있습니다.

에스케슬 드럼 쉴드가 앞으로 보완해야 할 점은,
*저역대의 흡음과 바닥진동을 제어 할 수 있는 제품개발이 필요합니다.
사실 저역대의 흡음이 좋은 흡음재는 유리섬유입니다. 유리섬유의 유,무해 논란과는 상관없이 소비자들에게 쉽게 노출될 수 있는 상황에서 유리섬유를 흡음재로 사용하는 것은 에스케슬이 추구하는 방향과 다릅니다.

저희 에스케슬도 이번 실험에 아쉽고 부족했던 점이 참 많습니다.
무엇보다 드럼 연주자와 사전 조율이 부족하여 데이터 형성에 가장 중요한 균일한 음원을 확보하는 것에 성공하지 못한 것입니다. 사람이 연주하는 것이기에 편차는 있을 수 밖에 없고 그 점을 인지하고 진행된 실험이지만 그럼에도 불구하고 음원에 대한 안타까움이 있습니다. 드럼 연주자는 상당한 실력을 가진 분 입니다
비록 균일한 음원 확보에는 실패 했으나 쉴드의 기능과 효과에 대한 참고자료로써의 가치를 훼손시킬 정도는 아니라고 판단합니다. 이 점은 위의 자료를 검토해 보신 분들이라면 수긍해 주시리라 생각합니다.

또 한가지 이번 자료는 쉴드가 설치된 공간에 따라 그 결과가 다르게 나올 수 도 있음을 참고해 주시기 바랍니다.
일반적으로는 드럼쉴드가 설치된 공간의 인테리어 마감재가 어느 정도의 흠음성능을 지닌 마감재라면 이번 자료 보다는 좀 더 좋은 결과가 나오리라 예상할 수 있습니다.

이러한 자료를 바탕으로 드럼의 소리로 인한 문제로 고민하는 여러분들이 에스케슬 드럼 쉴드의 효과와 성능에 대해 대략적인 밑그림을 그리실 수 있다면 좋겠습니다.
그리하여 저희 제품이 멋진 연주를 위해 흘린 연주자들의 수고와 땀을, 좋은 소리를 만들기 위해 노력하는 엔지니어들의 숨은 노력을, 최고의 음악을 관객들에게 전달하기 위해 애쓰는 모든 음악 종사자 여러분들의 소망을 관객들에게 전달하는데 도움을 드릴 수 있다면 그것은 저희에게 최고의 기쁨일 것입니다.
끝으로 이 번 실험에 많은 협조와 도움을 주신 온누리(서빙고)교회 방송실 조규만님과 문성요, 김재열, 콜링 사운드 신찬수실장님께 감사를 드립니다.

감사합니다
2009년 12월 15일
S-CASTLE for ACOUSTICWORKS.

*본 자료는 에스케슬의 지적 재산이기에 상업적인 이용을 불허하며 비 상업적인 사용은 에스케슬의 허락하에 사용하실 수 있습니다.

댓글목록

Copyright © 2008-2024 어쿠스틱웍스. All Rights Reserved.

Acoustic Works : 어쿠스틱웍스 정보

어쿠스틱웍스 서울특별시 영등포구 양평동 3가 16 우림이비지센터 1317 107-15-29224 정세기 02-2637-2611 02-6280-2647 oasis0823@hanmail.net 카페24(주) 2008-서울영등포-0699 정세기

CS CENTER

010-8944-0095

월-금 am 11:00 - pm 05:00
점심시간 : am 12:00 - pm 01:00